נזילה מהפורק לחץ

יש לי נזילה קבועה מהפורק לחץ שבדוד גם שהכפתור של הדוד מכובה
האם צריך להחליף את הפורק (הוא קיים הרבה שנים בדוד )
ואם כן אז איך מחליפים?
תודה .
נזילה מפורק לחץ ‏(יהודה מקלנבורג)
11:56

נזילה מפורק לחץ

שלום שחף
אכן רצוי להחליף את הפורק ואת ברז אל חוזר. יש לסגור את כניסת המים לדוד לשחרר את האל חוזר מהצינור קח בחשבון שצריך לרוקן את הדוד ממים . רצוי להיעזר בטכנאי דודים
14:43

בקשר לנזילה

החלפתי את הפורק ועכשיו לא נוזל מים
באיזה מצב הפורק נפתח ומשחרר לחץ כדי לדעת שהוא תקין ?