חיישן אולי לא בסדר

יש לי מזגן טורנדו
PLASMA GOLD 18
כאשר על 25 מעלות 3 דקות עובד מוציא אויר קר 3 דקות נח וכך הלאה .
למה כל 3 דקות עובד הרי 25 מעלות זה אמור להיות חסכוני . לאחר 3 דקות מתחיל לעבוד ושעון חשמל מסתובב מהר איפה החיסכון .
למה לא נח 10 דקות ועובד 3 דקות למה כל 3 דקות מתחיל לעבוד .
חיישן ‏(אלי מתתיהו )
15:52

חיישן

שלום
המזגן אמור לעבוד עד שהוא מקרר את החדר לטמפרטורת היציאה , ולא לפי זמן , לעיתים זה יהייה 3 דקות ולעיתים יותר או פחות . מה שקובע היא הטמפרטורה המבוקשת ולא הזמן . יחד עם זאת אם לפי בדיקה שלך הטמפרטורה בחדר היא יותא מ25 מעלות ומרות זאת המזגן מפסיק לקרר , הרי שזוהי תקלה שמצריכה בדיקה . יתכן שהחיישן לא תקין , או שהוא לא ״יושב״ במקום הנכון. טכנאי צריך לבדוק זאת. בהצלחה